Аксонометрия 8 года 4 мес. назад #571


  • Сообщений:7
  • student0@i.ua аватар
  • student0@i.ua
  • Новый участник
  • Вне сайта
  • Репутация: 1
Добрый день. Можно ли в Инженерных системах зданий получить Аксонометрическую схему с системы созданной ручным конструированием?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Аксонометрия 8 года 4 мес. назад #572

  • aspirant89 аватар
  • aspirant89
Добрый день. Корректные аксонометрические схемы можно получить только из систем, созданных автоматическим конструированием. Но, есть возможность получить графическое представление аксонометрической схемы с системы созданной ручным конструированием с помощью обходного решения.
Для этого нужно над вашей системой произвести гидравлический расчёт ручного конструирования и уже из полученной схемы строить Аксонометрическую.
Последнее редактирование: 8 года 4 мес. назад от oshumilina.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Аксонометрия 8 года 3 мес. назад #577


  • Сообщений:52 Спасибо получено: 7
  • helper аватар
  • helper
  • Захожу иногда
  • Вне сайта
  • Репутация: 1
"Скелет" системы из 3d-линий должен быть, а как моделировать - возможны варианты.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Аксонометрия 8 года 2 мес. назад #579


  • Сообщений:6
  • irina_vasilenko аватар
  • irina_vasilenko
  • Новый участник
  • Вне сайта
  • Репутация: 0
Помогите, пожалуйста.
При создании аксонометрических схем, для систем водоснабжения, без использования приборов и закладных деталей и размещении в текущем файле, она вставляется не там где я указываю курсором. А где-то очень отдалено от того места где я указывала. В случае когда схема строится по системе где размещены закладные детали или сантехнические приборы, все строится корректно.
В чем может быть ошибка и/или как это исправить?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Аксонометрия 8 года 1 мес. назад #582

  • aspirant89 аватар
  • aspirant89
Добрый день. Это баг который направлен разработчику на исправление.
На данный момент его можно обойти 2-мя способами.
1-ый: При построении схемы хотя бы одну из точек нагрузки создать с использованием закладных деталей.
2-ой: Изменить в одной из точек нагрузок атрибут К_ФОРМУЛА с -1 на какой-то другой. Например 1040(код для унитаза). И после построения Аксонометрии просто убрать значек унитаза.
Администратор запретил публиковать записи гостям.